Puslapis 1 iš 1
PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-07, 10:57
ignasv81
Gal kas galite paaiškinti kaip reikia pajungti PID kontrolerį su SSR ir tenu?
1. Ar reikia PID`ui keisti įtampą iš 220v į 12v (toje vietoje kur pažymėta nuotraukoje)?
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-07, 11:38
Lrytas1
Kas pas tave ant PID parašytą ?
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-07, 13:00
ignasv81
Tas pats. Gerai vieną dalyką išsiaiškinau. O toliau viską ir jungt 4 mm laidais?
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-07, 13:11
Lrytas1
Kur 12v pid-ssr nebūtina.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-12, 19:59
ignasv81
Kaip nustatyti pid kad uždegtų lemputę? Ir dar vienas klausimas kodėl iš pid išeina vien + įtampa (į termometrą ir į ssr)? O į pid tvarkingai - indikatorius pliusą rodo minuso ne?
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-12, 21:06
ignasv81
Sujungiau viską pagal šią schemą ir pastebėjau tokį dalyką: kad iš PID`o ir man išeina 2 pliusai į SSR`a. Taip pat į thermocouple išeina 2 pliusai (ir juo pačiu teka srovė)
Ar gali būti taip, kad mano PID prastas?
Ir iš vis kaip nustatyti su juo ką nors, nes nieko nepagaunu. Pvz.: visi PID REX C100 rodo 4 skaičius (žalius), o pas mane tik 3.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-12, 21:26
Zhiniukas
Su kuo matuoji pliusus?
Termoporą prijunk teisinga kryptimi. Ten daugiau nieko nepamatuosi.
Su testeriu pamatuok įtampą tarp abiejų ssr ant pid'o. Kai ssr įjungta, testeris turi rodyti 12v ar kitokią įtampą.
Įkelk tavo pid kontaktų lentelės nuotrauką. Bus aiškiau.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-12, 21:30
Lrytas1
Matyt iš pid relės neišlupai.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-12, 21:41
ignasv81
1.Kas yra termoporas?
2. Matuoju su atsuktuvu (indikatoriumi), kai užsidega reiškiasi pliusas? Ar klystu?
3. Kurioj vietoj yra rėlė? Jeigu ji čia yra. Pridedu foto.
4. Lentelė tokia pati kaip prieš tai įkėlęs Lrytas1
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-12, 21:56
Lrytas1
Nėra jau relės. Turi veikti.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-12, 22:04
Zhiniukas
Pas tave pid'e relės nėra.
Termopora = thermocouple, tik lietuviškai. Svarbu nesumaišyti jos + ir -
Indikatorium nieko nepamatuosi. Reikia testerio.
Pajunk 1 ir 2 kontaktus į 230 v. Ssr kontaktus prie ssr relės. Minusą prie minuso, pliusą prie pliuso. Termoporą irgi.
Įjungus pid turėtų rodyt kambario temperatūrą.
Nustatyk setpoint didesnę temperatūrą. Tada turi įsijungti ssr relė.
Dar pasiskaityk apie P, I ir D reikšmių nustaymus.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-12, 22:25
ignasv81
Taip rodo kambario temperatūrą. Viršui raudoni skaičiai 21. Apačioje nustačiau 30 (ir užstrigo neina pakeisti šio skaičiaus, gal būt dėl to, kad buvo užtrumpinę, kažkaip. Pabandysiu ryt kitą PID`ą).
Bet kaip suprantu kol PID`as nepasiekia nustatyto 30 neturi išjungti SSR (SSR lemputė turi pastoviai degti?). O pas mane nesuprasi kaip ten junginėja, nori veikia nori ne.
Dabar vietoje teno pajungiau lempą, bet ji nešviečia (ryt pabandysiu su kita). Mano manymu ji turi veikti.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-13, 09:42
ignasv81
O kokie pas jus PID REX C100? Berme ar RKC gamybos? Pasiskaičiau, kad su Berme vien problemos...
Ir dar, kaip padaryti, kad rodytų 4 kaičius vietoje 3? Arba, kad temperatūra būtų rodoma per kablelį?
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-13, 14:19
ignasv81
Gerai, viskas veikia. Tik yra keli neaiškumai:
1. Kaip padaryti, kad temperatūrą rodytų per kablelį?
2. Kodėl termoporu teka elektros srovė? Palietus jį krečia? Nesinori tokio kišt į vandenį

3. Ar reikia daryti įžeminimą? Pas mane kluone įžeminimas neatvestas.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-13, 14:22
Lrytas1
Kad krečia tai negerai, ten turėtu būti 5-12v nuolatinės.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-13, 14:58
Zhiniukas
kad rodytų su kableliu turbūt reikia turėti RTD temperatūros jutiklį, o ne termoporą.
Jei krečia elektra, tai pas tave arba kažkas ne taip sujungta, arba labai nekokybiškas PID.
Apsaugai rekomenguoju turėt rozetę su įžeminimu ir naudoti nuotėkio relę.
Bent tokią:
https://www.senukai.lt/p/kistukas-su-nu ... stuhl/34ee
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-13, 16:21
ignasv81
Vsio, veikia. PID į SSR rėlę paduoda 5V, gerai ar turėtų būti 12v? Termoporas ok.
Tik dar klausimas: ar reikia kalibruoti PID. Termoporą padėjau šalia lempos ir užstačiau SV 32, o PV užvarė iki 42. Kaip suprast?
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-13, 16:25
Zhiniukas
5V į ssr pakanka.
PID reikia nustatyti tinkamas P, I ir D reikšmes. Kad nebūtų "overshotų" ir kuo greičiau temperatūra pasiektų reikiamą. Skaityk instrukciją. Gal tavo pid turi autokalibracijos funkciją, tai palengvins pid parametrų nustatymą.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-13, 17:05
ignasv81
Kas instrukcija kiniška... Radau kažkiek google, pabandysiu, gal pavyks.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-19, 22:29
ignasv81
Jau prarandu viltį sureguliuoti PID`ą, nes jis pjauna visišką grybą...
Įėjus į meniu kur yra SL1,... SL4 (SL daugiau neduoda, tik 4, pas kitus rodo iki SL10), o leidžia pakeisti tik SL4.
Toliau pakeitus SV reikšmę savaime pakeičia ir PV...
Ir dar užstačius 40 temp. kelia iki neaišku kiek ir nesiruošia išjungti.
Taip pat meniu rodo tik 3 skaičius vietoje 4.
Cod parametrų irgi nerodo.
Turiu 2 pidus Berme gamybos
(
http://www.ebay.com/itm/Digital-110-240 ... Swn8FXSdn6).
Ar gali būti taip, kad jie visiškai sumauti? Gal kas turite instrukcijas su kuriomis programavot? Šie pidai visiškai neatitinka instrukcijose aprašytų funkcijų (spaudinėjant SET mygtuką keli užrašai būna visiškai kitokie) taip pat neklauso ir atliekant veiksmus norint įlįsti į gilesnius nustatymus.
Kažin jeigu nusipirkčiau iš šio puslapio RKC REX-C100FK02 nebūtų geriau?
http://www.ankas.lt/lt/pramelektronika/ ... kliai.html
Ar tiesiog reikia pagauti tinkamas P, I, D, reikšmes ir jokių kitų nustatymų keisti nereikia?
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-20, 10:14
Zhiniukas
Jaučiu, kad gavai gerą progą išmokti dar vieną užsienio kalbą. Kiniečių.
Kiek SL nustatymų yra aprašyta tavo kinietiškoje instrukcijoje? Tik 4 ar daugiau? Jei tik 4, tai aiškinkis, ką kuris reiškia. Jei daugiau, rašyk pretenziją pardavėjui, tegu duoda normalią instrukciją normalia kalba arba gražina pinigus už neveikiantį
P.S. aš naudoju arduino prgramą PID valdymui. Tokio kontrolerio neturiu.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-20, 11:31
ignasv81
Yra tik 4 SL. Keisti leidžia tik SL4, kiti nesireguliuoja... Instrukcijoj iki SL11 yra, parašiau pretenziją.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-20, 23:12
Alchemikas
Kažkaip viskas čia risky skamba...
Nesinori patarinėti, dar žmogų nutrenks.
Siūlyčiau dirbti su guminėmis pirštinėmis...
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-21, 09:06
ignasv81
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-21, 09:53
Zhiniukas
Ar tu bandei laikyt "Set" mygkuką ilgai (daugiau nei 5 sec)?
Ir pamėgink LCK pakaitaliot į 0100 arba 0000. Pažiūrėk, gal įšoksį į tikrą nustatymų meniu (jei tokį kinietis padarė)

Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-21, 11:25
elis
Sveikas,
Pabandyk nuspaudęs meniu mygtuką(galbūt set) su kitu reguliuoti ,ir tada užfiksavimui rezultato (vis dar nuspaudęs) spustelt išjungimo mygtuką.Bent jau su vienu pirštu tu tik peržiūri .Bent jau stc 1000.taip yra.
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-07-21, 18:43
ignasv81
Elis: įjungimo mygtuko nėra.
Zhiniukas: Bandžiau visaip, įvairias kombinacija ir įvairius paspaudimus.
Šitas video padarytas Ebay lopams, kad matytų kokį š parduoda

Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-09-07, 08:49
gi-bi
Ar aš teisingai supratau,kad prie šio kontrolerio:
http://ru.aliexpress.com/item/220V-30A- ... e961&tpp=1
tiesiogiai galima jungti iki 30 A imantį įrenginį?
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-09-07, 08:52
Lrytas1
Labiau 3A, kontaktorius 30 didesnė dėžė už visą tą PID`ą.
pvz
http://www.epts.lt/Preke.aspx?preke=418
Re: PID pajungimas
Parašytas: 2016-09-07, 09:27
gi-bi
Aprašymo parametruose nurodyta ” Грузоподъемность: ≤30a/220 В „

.
Matyt šito daikto paskirtis yra visai kitokia(svoriams kilnoti), arba jų 30a yra = mūsų 3A